韩国制服韩国制服

當前位置:主頁 > 韩国制服韩国制服 > 韩国制服韩国制服 >

二手鋼結構施工常見問題

作者: 长江二手鋼結構 时间:2019-07-08 来源:二手鋼結構
摘要:二手鋼結構施工常見問題: 一、假如有天沟,系杆不能设计到紧贴着柱顶的部位,否则将可能招致无法装置落水管。另外天沟落水管和系杆以及柱间支撑的位置一定要思索好,否则要么...

二手鋼結構施工常見問題:

一、假如有天溝,系杆不能設計到緊貼著柱頂的部位,否則將可能招致無法裝置落水管。另外天溝落水管和系杆以及柱間支撐的位置一定要思索好,否則要麽碰到系杆,要麽碰到柱間支撐。
二、二、程度支撐上花籃螺栓位置的布置要合理,不要過于偏離主梁,應該思索便當裝置爲主。否則工人在裝置時必需探出身子來擰緊花籃螺栓或者用爬梯上去,要麽等檩條裝置完畢後爬上檩條擰緊花籃螺栓這樣十分不平安。另外也要思索一下隅撐的布置位置,不要在布置程度支撐時與隅撐打架。
三、不要片面地在檩條的拉條孔上思索“受拉邊、受壓邊”等要素,打出上下邊距不等的孔眼,由于裝置時是很容易裝反的,結果反而不利。
四、門窗等的包角板不能混爲一談,由于在施工中你無法保證板件位于壓型板的波峰還是波谷。
五、做大型工程時,深化圖編號一定要思索到消費、發貨、裝置的便利。
六、對甲方提供的“荷載等數據”一定要理解其真正的意義,由于甲方常常不太懂這些太專業的東東。我們要做到換位考慮,前期工作做好了,後續工作就好展開的多了。
七、高強螺栓的位置要合理,要思索扭斷器及扭矩扳手的施工空間,不要在裝置時,由于空間太小,扭斷器及扭矩扳手無法就位等,招致高強螺栓梅花頭無法擰斷或高強螺栓無法擰緊。曾經碰到
過有的設計連套筒的位置都不給。
八、高強螺栓銜接板假如有可能,盡量采用上下對稱的螺栓布置辦法。曾經有中接點上面4個下面6個,車間工人搭裝不當心將一局部搞反了,在現場對不起來。
九、輕二手鋼構造假如有維護磚牆,一定要提早與建立單位及土建施工單位對接好,由于這觸及到土建和二手鋼構造兩個方面的問題,由于土建的磚牆很可能搞不平直,可彩鋼板的泛水又不可能做得忽大忽小,結果是彩鋼板與磚牆的縫隙忽大忽小,彩鋼板與磚牆的泛水處置時很難搞好,讓建立單位有心裏准備。
十、地脚螺栓普通都是土建单位埋,二手钢构造厂家出图,他们有时能把地脚螺栓的位置转了90度,等复查时,曾经来不及了;还有尺寸偏向给你来个偏移50~100mm也不希奇。 所以在施工前一定要特别提示,最好有交底的文字根据(自我维护吗)。
十一、抗風柱與鋼梁的銜接盡量采用彈簧板銜接,由于中間跨的梁裝置後下撓比擬大,山牆的梁若用螺栓與抗風柱銜接,會形成屋面不平。
十二、屋面檩條布置圖和鋼梁的詳圖要認真核對,常有發現屋面檩條布置圖與鋼梁詳圖的檩條數量不合。
十三、節點板無加勁肋,有的是設計者也沒設計,招致後續焊時,節點板變形。
十四、梁柱做系杆銜接板時,沒有將孔恰當外伸,有的中央由于系杆上的銜接板太長,招致空間太小,系杆過長放不進去。有些次梁構造經常有此狀況。
十五、做條形窗時檩托板加勁肋朝向窗口方向,所以條形窗走到這個肋板時,就走不過去。另外在有條形窗的檩條裝置時盡量采用沈頭螺釘。
十六、門口上層條形窗與門口上框太近,沒有雨蓬的位置。
十七、窗框上下相鄰檩距間的拉條沒布置好,拉條端頭與窗框發作抵觸。
十八、鋼板和高強度螺栓的品種盡量少,要思索資料實驗費用。特別是異地施工時,有的現場監理不供認工廠所做的實驗。你去諧和吧?
十九、檩條的銜接板盡量不要設計成正方形,車間容易顛倒裝配。
二十、內天溝不做保溫層,室內構成一道“冷橋”,産生滴水和結露等現象。應在天溝下塗刷防結露漆,或者噴塗聚氨酯保溫層,也可做其他保溫處置。
二十一、屋面板采用夾芯平板,那麽估量半年內(假如跨度稍大)就要漏水。一檢查屋面板外層板有幾道斷痕,由于沒有思索它在太陽底下重複的熱脹冷縮。其實你在施工完畢後(有太陽的時分)你到室內聽聽就曉得是怎樣回事。

本文韩国制服:/hangyedongtai/631.html