      二手鋼結構工程施工過程中的部分問題及解決方法
 
  1、構件的生産制作問題
  門式鋼架所用的板件很薄,最薄可用到4毫米。多薄板的下料應首選剪切方式而避免用火焰切割。因爲用火焰切割會使板邊産生很大的波浪變形。目前H型鋼的焊接大多數廠家均采用埋弧自動焊或半自動焊。如果控制不好宜發生焊接變形,使構件彎曲或扭曲。
 
  2、柱腳安裝問題
  (1)預埋件(錨栓)問題現象:整體或布局偏移;標高有誤;絲扣未采取保護措施。直接造成鋼柱底板螺栓孔不對位,造成絲扣長度不夠。
  措施:二手鋼結構施工单位协同土建施工单位一起完成预埋件工作,混凝土浇捣之前。必须复核相关尺寸及固定牢固。
  (2)錨栓不垂直現象:框架柱柱腳底板水平度差,錨栓不垂直,基礎施工後預埋錨栓水平誤差偏大。柱子安裝後不在一條直線上,東倒西歪,使房屋外觀很難看,給鋼柱安裝帶來誤差,結構受力受到影響,不符合施工驗收規範要求。
  措施:錨栓安裝應堅持先將底板用下部調整螺栓調平,再用無收縮砂漿二次灌漿填實,國外此法施工。所以錨栓施工時,可采用出鋼筋或者角鋼等固定錨栓。焊成籠狀,完善支撐,或采取其他一些有效措施,避免澆灌基礎混凝土時錨栓移一位。
  (3)錨栓連接問題現象:柱腳錨栓未擰緊,墊板未與底板焊接;部分未露2~3個絲扣的錨栓。
  措施:應采取焊接錨杆與螺帽;在化學錨栓外部,應加厚防火塗料與隔熱處理,以防失火時影響錨固性能;應補測基礎沈降觀測資料。
 
  3、連接問題
  (1)高強螺栓連接
  1)螺栓裝備面不符合要求,造成螺栓不好安裝,或者螺栓緊固的程度不符合設計要求。
  原因分析:
  ①表面有浮鏽、油汙等雜質,螺栓孔璧有毛刺、焊瘤等。
  ②螺栓安裝面雖經處理仍有缺陷。
  解決方法:
  ①高強螺栓表面浮鏽、油汙以及螺栓孔璧毛病,應逐個清理幹淨。使用前必須經防鏽處理,使拼裝用的螺栓,不得在正式拼裝時使用。螺栓應由專人保管和發放。
  ②處理裝配面應考慮到施工安裝順序,防止重複進行,並盡量在吊裝之前處理。
  2)螺栓絲扣損傷,螺杆不能自由旋入螺母,影響螺栓的裝配。
  原因分析:絲扣嚴重鏽蝕。
  解決方法:
  ①使用前螺栓應進行挑選,清洗除鏽後作預配。
  ②絲扣損傷的螺栓不能做臨時螺栓使用,嚴禁強行打進螺孔。
  ③預先選配的螺栓組件應按套存放,使用時不得互換。
  (2)現場焊縫現象:質量難以保證;設計要求全焊透的一、二級焊縫未采用超聲波探傷;樓面主梁與柱未施焊;未采用引弧板施焊。
  解決方法:二手鋼結構施焊前,对焊条的合格证进行检查,按设计要求选用焊含条,按说明书和操作规程要求使用焊条,焊缝表面不得有裂纹、焊瘤,一、二级焊缝不得有气孔、夹渣、弧坑裂纹,一级焊缝不得有咬边、未满焊等缺陷,一、二级焊缝按要求进行无损检测,在规定的焊缝及部位要检查焊工的钢印。不合格的焊缝不得擅自处理,定出修改工艺后再处理,同一部位的焊缝返修次数不宜超过两次。
 
  4、構件的變形問題
  (1)構件在運輸時發生變形,出現死彎或緩彎,造成構件無法進行安裝。
  原因分析:
  1)構件制作時因焊接産生的變形,一般呈現緩彎。
  2)構件待運時,支墊點不合理,如上下墊木不垂直等或堆放場地發生沈陷,使構件産生死彎或緩變形。
  3)構件運輸中因碰撞而産生變形,一般呈現死彎。
  預防措施:
  1)構件制作時,采用減小焊接變形的措施。
  2)組裝焊接中,采用反方向變形等措施,組裝順序應服從焊接順序,使用組裝胎具,設置足夠多的支架,防止變形。
  3)待運及運輸中,注意墊點的合理配置。
  解決方法:
  1)構件死彎變形,一般采用機械矯正法治理。即用千斤頂或其他工具矯正或輔以氧乙炔火焰烤後矯正。
  2)結構發生緩彎變形時,采取氧乙炔火焰加熱矯正。
  (2)鋼梁構件拼裝後全長扭曲超過允許值,造成鋼梁的安裝質量不良。
  原因分析:
  1)拼接工藝不合理。
  2)拼裝節點尺寸不符合設計要求。
  解決方法:
  1)拼裝構件要設拼裝工作台,定爲焊時要將構件底面找平,防止翹曲。拼裝工作台應各支點水平,組焊中要防止出現焊接變形。尤其是梁段或梯道的最後組裝,要在定位焊後調整變形,注意節點尺寸要符合設計,否則易造成構件扭曲。
  2)自身剛性較差的構件,翻身施焊前要進行加固,構件翻身後也應進行找平,否則構件焊後無法矯正。
  (3)構件起拱,數值大幹或小于設計數值。構件起拱數值小時,安裝後梁下撓;起拱數值大時,易産生擠面標高超標。
  原因分析:
  1)構件尺寸不符合設計要求。
  2)架設過程中,未根據實測值與計算值的出入進行修正。
  3)跨徑小的橋梁,起拱度較小,拼裝時忽視。
  解決方法:
  1)严格按二手鋼結構构件制作允许偏差进行各步检验。
  2)在架設過程中,杆件且裝完畢,以及工地接頭施工結束後,都進行上拱度測量,並在施工中對其他進行調整。
  3)在小拼裝過程,應嚴格控制累計偏差,注意采取措施,消除焊接收縮量的影響。
 
  5、二手鋼結構安装问题
  (1)鋼柱底腳有空隙預控措施鋼柱吊裝前,應嚴格控制基礎標高,測量准確,並按其測量值對基礎表面仔細找平;如采用二次灌漿法,在柱腳底板開澆灌孔(兼作排氣孔),利用鋼墊板將鋼柱底部不平處墊平,並預先按設計標高安置好柱腳支座鋼板,然後采取二次灌漿。
  (2)鋼柱位移預控措施澆築混凝土基礎前,應用定型卡盤將預埋螺栓按設計位置卡住,以防澆灌混凝土時發生位移;柱低鋼板預留孔應放大樣,確定孔位後再作預留孔。
  (3)柱垂直偏差過大預控措施鋼柱應按計算的吊挂點吊裝就位,且必須采用二點以上的吊裝方法,吊裝時應進行臨時固定,以防吊裝變形;柱就位後應及時增設臨時支撐;對垂直偏差,應在固定前予以修正。