       一、如果有天沟,系杆不能规划到紧贴着柱顶的部位,不然将可能导致无法装置落水管。别的天沟落水管和系杆以及柱间支撑的方位一定要考虑好,不然要么碰到系杆,要么碰到柱间支撑。  
  二、水平支撐上花籃螺栓方位的安置要合理,不要過于違背主梁,應該考慮便利裝置爲主。不然工人在裝置時有必要探出身子來擰緊花籃螺栓或許用爬梯上去,要麽等檩條裝置完畢後爬上檩條擰緊花籃螺栓這樣十分不安全。別的也要考慮一下隅撐的安置方位,不要在安置水平支撐時與隅撐打架。  
  三、不要片面地在檩條的拉條孔上考慮“受拉邊、受壓邊”等要素,打出上下邊距不等的孔眼,由于裝置時是很簡單裝反的,成果反而不利。  
  四、門窗等的包角板不能混爲一談,由于在施工中你無法確保板件位于壓型板的波峰仍是波谷。  
  五、做大型工程時,深化圖編號一定要考慮到生産、發貨、裝置的快捷。  
  六、對甲方供給的“荷載等數據”一定要了解其真實的意思,由于甲方往往不太懂這些太專業的東東。我們要做到換位考慮,前期作業做好了,後續作業就好展開的多了。  
  七、高強螺栓的方位要合理,要考慮扭斷器及扭矩扳手的施工空間,不要在裝置時,由于空間太小,扭斷器及扭矩扳手無法就位等,導致高強螺栓梅花頭無法擰斷或高強螺栓無法擰緊。從前碰到過有的規劃連套筒的方位都不給。  
  八、高強螺栓銜接板如果有可能,盡量選用上下對稱的螺栓安置辦法。從前有中接點上面4個下面6個,車間工人搭裝不小心將一部分搞反了,在現場對不住來。  
  九、輕鋼結構如果有維護磚牆,一定要提早與建設單位及土建施工單位對接好,由于這涉及到土建和鋼結構兩個方面的問題,由于土建的磚牆很可能搞不平直,可彩鋼板的泛水又不可能做得忽大忽小,成果是彩鋼板與磚牆的縫隙忽大忽小,彩鋼板與磚牆的泛水處理時很難搞好,讓建設單位有心裏准備。  
  十、地腳螺栓一般都是土建單位埋,鋼結構廠家出圖,他們有時能把地腳螺栓的方位轉了90度,等複查時,現已來不及了;還有尺寸誤差給你來個偏移50~100mm也不希奇。所以在施工前一定要特別提示,最好有交底的文字根據(自我維護嗎)。  
  十一、抗風柱與鋼梁的銜接盡量選用彈簧板銜接,由于中心跨的梁裝置後下撓比較大,山牆的梁若用螺栓與抗風柱銜接,會形成屋面不平。  
  十二、屋面檩條安置圖和鋼梁的詳圖要認真核對,常有發現屋面檩條安置圖與鋼梁詳圖的檩條數量不合。  
  十三、節點板無加勁肋,有的是規劃者也沒規劃,導致後續焊時,節點板變形。  
  十四、梁柱做系杆銜接板時,沒有將孔適當外伸,有的當地由于系杆上的銜接板太長,導致空間太小,系杆過長放不進去。有些次梁結構常常有此狀況。  
  十五、做條形窗時檩托板加勁肋朝向窗口方向,所以條形窗走到這個肋板時,就走不過去。別的在有條形窗的檩條裝置時盡量選用沈頭螺釘。  
  十六、門口上層條形窗與門口上框太近,沒有雨蓬的方位。  
  十七、窗框上下相鄰檩距間的拉條沒安置好,拉條端頭與窗框發生沖突。  
  十八、鋼板和高強度螺栓的品種盡量少,要考慮材料實驗費用。特別是異地施工時,有的現場監理不供認工廠所做的實驗。你去協調吧? 
  十九、檩條的銜接板盡量不要規劃成正方形,車間簡單倒置裝配。  
  二十、內天溝不做保溫層,室內形成一道“冷橋”,發生滴水和結露等現象。應在天溝下塗刷防結露漆,或許噴塗聚氨酯保溫層,也可做其他保溫處理。  
  二十一、屋面板選用夾芯平板,那麽估計半年內(如果跨度稍大)就要漏水。一查看屋面板外層板有幾道斷痕,由于沒有考慮它在太陽底下重複的熱脹冷縮。其實你在施工完畢後(有太陽的時分)你到室內聽聽就知道是怎麽回事。